Author Topic: Проблем со LCD 162B-D дисплеј  (Read 731 times)

Offline spiritos

  • Нов член
  • *
  • Posts: 15
  • Gender: Male
  • A waking ghost
Проблем со LCD 162B-D дисплеј
« Opened on 22.10.2020, Thursday, 23:24:23 (Edited 23.10.2020, Friday, 16:44:21) »
Друштво здраво,
Имам проблем со иницијализација на 16х2 дисплеј. На сервис пред некој ден дојде елекро опрема за контролирање на тотем на бензинска станица, со два рачни програматори. Едниот е целосно функционен на другиот кој е скрос идентичен во се беше скинат кабелот со кој се врши конектирање. Користи 12 пина од ,DB25 конектор. Кабелот беше заменет и оттогаш неможам да го инициализирам дисплејот. Покажува еден ред црни квадрати.Пробани се сите варијанти со врзување на потенциометар на пин 3, со заземјување но никако да профункционира. Дали има некој идеја каде би бил проблемот. Напоните се во ред, пробано е и со друг дисплеј. сменети се диодите на тастатурата за програмирање(тастатурата не е сменета). Во прилог слика од програматорот



Offline Zan

  • Експерт
  • ****
  • Posts: 883
Re: Проблем со LCD 162B-D дисплеј
« Reply #1 on 23.10.2020, Friday, 22:14:54 »
Дисплеиве не работат со долги кабли. Пробај со краток кабел, максимум 20-30цм и види што ќе се случува.
Жан

Offline spiritos

  • Нов член
  • *
  • Posts: 15
  • Gender: Male
  • A waking ghost
Re: Проблем со LCD 162B-D дисплеј
« Reply #2 on 27.10.2020, Tuesday, 13:26:59 »
Пробано со пократок кабел, го правеше истиот проблем. Денеска го решив проблемот. Ставив 2к2 отпорник на пин 3 и пин 6.

Offline bkupev@gmail.com

  • Нов член
  • *
  • Posts: 5
Re: Проблем со LCD 162B-D дисплеј
« Reply #3 on 28.10.2020, Wednesday, 23:17:19 »
За добра стабилност најдобро е да се постават отпорници 1-5к помеѓу секој влезен пин и маса и кондензатор од 10-10pF паралелно на отпорниците.