Author Topic: начин на работа и изглед на автоматски осигурач  (Read 2708 times)

Offline Zdravkovski

  • Експерт
  • ****
  • Posts: 506
  • Gender: Male
  • elektricar
    • најдобриот електричар во Велес
еве едена тема за тоа како изгледа и како работи автоматскиот осигурач, како пример е користен Б тип од 25 Ампери но и со другите типови и амперажи е слично
вака изгледа кога не му е изваден капакот


еве слика кога ќе се отстрани горниот пластичен капак



следува отстранувањето на керамичкиот заштитен поклопец и тука може да се види како е струјното коло прекинато



потоа откако ќе се отстрани пригушувачот на пламен кој што се јавува при исклучувањето на струјата



ова е клучниот дел на осигурувачот имено како функционира низ намотката протекува одредена струја и како последица на тоа течење на струјата се јавува магнетно поле кое го привлекува клипчето со одредена сила се додека силата не е доволно јака за да се случи клипчето да излезе повеќе и да го притисне механичкиот дел за исклучување (зелениот дел десно) ако течењето на струјата е во нормални граници тогаш клипчето не го допира механичкиот дел , ако протече појака струја го повлекува клипчето а тоа удара во механичкиот дел и течењето на струјата е оневозможено и со тоа е заштитата овозможена .





вака изгледа затворен осигурач кога пренесува нормално




ВКЛУЧУВАЊЕТО НА АВТОМАТСКИОТ ОСИГУРАЧ МОРА ДА СЕ ВРШИ РАЧНО ПОСЛЕ СЕКОЕ ИСКЛУЧУВАЊЕ
но претходно мора да се отстрани причината за неговото активирање

Offline SKOLS_OLD

  • Топ Експерт
  • *****
  • Posts: 2782
  • Gender: Male
Вака сега,не ми е јасно како работат ваквите автоматски осигурувачи.Како самите се гасат?Ако може објаснување.

Offline Devil

  • Администратор
  • Топ Експерт
  • *****
  • Posts: 5329
  • Gender: Male
    • Македонски форум за електроника
читај над 4 слика од долу на горе
Jас не сум себичен, помагам. Помагај и ти !

Секоја куќа си има свои куќни правила.Почитувај ги куќните правила!

Offline SKOLS_OLD

  • Топ Експерт
  • *****
  • Posts: 2782
  • Gender: Male
а,да сега видов ;D

Offline DX-er

  • Администратор
  • Топ Експерт
  • *****
  • Posts: 6340
  • Gender: Male
    • Докажи дека си човек и речи стоп за убиствата на бебиња! Ако не си човек, требало и тебе да те абортираат :)
Zdravkovski Браво за сликите и објаснувањето
Чувството кога некој ограничен со размислувањето ке зборува за двојни стандарди/демократија/правила... бљак...

кликни тука за инфо околу форумот.

Offline Bojan

  • Топ Експерт
  • *****
  • Posts: 3235
  • Gender: Male
  • Turn it ON and keep it ON
ја имав неколку осигурачи растурено, ама незнаев како работат...фала за објаснувањето Здравковски :D
Теоријата е ,кога се знае се,а ништо не функционира.Праксата е кога се функционира ,а не се знае зошто.Ние во Македонија успешно ја спојуваме теоријата и праксата ,при што ништо не функционира и никој не знае зошто!!!
(позајмено од batka)

Offline Malecko

  • Топ Експерт
  • *****
  • Posts: 3059
  • Gender: Male
Хммм,интересно,браво Zdravkovski за објаснувањето и сликиците ;D.Него мене ме интересира да не знаеш на кој принцип работат FI-склопките? ;D
If you're good at something, never do it for free... -Joker

Offline Zdravkovski

  • Експерт
  • ****
  • Posts: 506
  • Gender: Male
  • elektricar
    • најдобриот електричар во Велес
знам и ќе ти објаснам ама кога ќе имам малку повеќе време

Offline didy

  • Стручњак
  • ***
  • Posts: 426
  • Gender: Male
здраво
го објасни принципот на искллучување кога струјата е многу пати поголема од номиналната, а што се случува кога таа струја е само неколку Ампери над номиналната?
Постои и грејна жица која е намотана околу биметал кој се свива како расте температурата поточно оптеретувањето, и на тој начин повторно се ископчува осигурачот