Дали некој има правено некоја таква сонда, да препорача шема, за сонда со која може да мерам околу 25kv.
По интернет има неколу шеми, сите со различни коментари за исправноста и функционалноста на шемите.
-
Јас имам проста шема за до 100kV DC, се разбира, ако се земе се што треба во обѕир. Еве и шема, ако ти треба...
(http://i.imgur.com/CLfEmWz.png)
На шемата има толку многу отпорници од по 50 оми бидеќи ако е само еден од 1000, тогаш напонот многу лесно ќе го прескокне. Треба да бидат поврзани раздалечени еден од друг и потопени во масло. За тој непон што ќе го мериш, може и на суво 10 отпорници од 100 оми, 0,25W.
-
Сигурен си дека отпорниците се по 50 оми? Зошто така вкупната отпорност им е 1к, ако приклучиш волтметар на 100кV преку отпорник од 1к ќе гледаш огномет, под услов да си сеуште жив, се разбира... ;)
-
Јас што ги гледав тие по нет, сите се со многу поголем отпор, некои и по 1гигаом.
-
Сигурен си дека отпорниците се по 50 оми? Зошто така вкупната отпорност им е 1к, ако приклучиш волтметар на 100кV преку отпорник од 1к ќе гледаш огномет, под услов да си сеуште жив, се разбира... ;)
На ваков начин ова го намалува напонот за 1000 пати, не гледам во што е проблемот. Ако е поголем, ќе треба да мериме во миливолт подрачјето...
Јас што ги гледав тие по нет, сите се со многу поголем отпор, некои и по 1гигаом.
Гигаом!?! тие треба во микроволти да мериме со мултиметар после...
Споено мислење: 18.06.2014, Wednesday, 17:03:00
формулата за напонски делител ја ѕирнал некој?
-
шемата што ја даде ја имаш ли пробано.
една опција.
http://www.pocketmagic.net/2010/11/homemadediy-high-voltage-probe/#.U6EoXuz8IZN
креаторот не е задоволен од резултатот, има неколку по нет со лоши мислења за нив. Затоа прашав дали некој има правено, да препорача.
-
@KiloVolt
Ако не, ај пиши ја овде твојата пресметка според формулата... ;)
Иначе еве кои се вредностите на напонскиот делител на влез од волтметар со ICL7107, кој го ставам скоро во секое напојување што сум го направил досега и до кои вредности се придржувам (зависно од напојувањето).
(http://i226.photobucket.com/albums/dd117/lodr_zi/RzaV-metar_zps203e9976.jpg) (http://s226.photobucket.com/user/lodr_zi/media/RzaV-metar_zps203e9976.jpg.html)
-
(http://www.dumpt.com/img/files/0gx02ykarx641fw1lln0_thumb.png) (http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=0gx02ykarx641fw1lln0.png)
Споено мислење: 19.06.2014, Thursday, 14:34:51
(http://www.dumpt.com/img/files/gwcgk0xylfpipcfhu61g_thumb.png) (http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=gwcgk0xylfpipcfhu61g.png)
-
Тоа што ви го кажував- еден човек на нет расклопуваше ваква Fluke сонда како на првата слика од претходниот пост, испадна дека имаше еден многу долг отпорник од 1000 оми и еден друг од еден ом, и има arcover напон од 40kV... ;)
-
Ако оми ги замениш со мегаоми во твојот пост ќе дојдеш таму каде што треба... :D
-
Тоа што ви го кажував- еден човек на нет расклопуваше ваква Fluke сонда како на првата слика од претходниот пост, испадна дека имаше еден многу долг отпорник од 1000 оми и еден друг од еден ом, и има arcover напон од 40kV... ;)
Ама не биди тврдоглав! Убаво ти кажуваат дека со твоите дваесет отпорника од по 50 оми ке загинеш,а ти повторно се ваќаш за разделник на напон,формула итн.Убаво ти вели Лордзи и пример ти дава од негова пракса ,а ти пак * еден човек на нет....*!? Не се инати,од далеку се гледа дека не може со омски и килоомски отпорници да се решат 40 КВ.
-
(http://www.dumpt.com/img/files/6ffanyokgvhmzzkz91kk_thumb.jpg) (http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=6ffanyokgvhmzzkz91kk.jpg)
-
Киловолт дај направи ја и разубеди не дека сме во грешка ;D ;D ;D
можеби е така но биди сигурен дека има уште вредност на отпор во сондата
http://www.tradeofic.com/Circuit/11169-HIGH_VOLTAGE_PROBE.html
http://rimstar.org/equip/hv150kvprobe/hv150kvprobe.htm
-
Kilovolt, шемава можда на симулатор ќе ти функционира, ама во реалност не...
Влезната отпорност на волтметрите треба да е многу голема, односно да тежи кон бесконечност. Ти во твојот случај имаш влезна отпорност од околу 1 килоом (1001 ом поточно) па ако пресметаш струја по омов закон ќе ти излезе 100.000 V / 1001 omi = 100 A !!! (тоа се 10 MW снага што треба да ја издржат отпорниците, а и изворот на напојување!!!)
Заради тоа треба, како што рече Лордзи, оми да ги замениш со мегаоми па работите да дојдат на место ;)
-
(тоа се 10 MW снага што треба да ја издржат отпорниците, а и изворот на напојување!!!)
Сигурно напојувањето неможе да ја даде таа снага... ;)
Мислам дека вака се ќе дојде на место...
(http://i.imgur.com/n93vjUK.png)
-
KiloVolt, со топло срце ти препорачувам, да појдеш во некоја од државните библиотеки, да ја изнајмиш книгата *Микроелектронски Кола* од Седра и Смит и да го поминеш летово во читајќи ја истата (дебела е колку еден леб).
Поздрав