Еве комплет:
Фаза 1 - Фаза 2 = 410V
Фаза 1 - Фаза 3 = 410V
Фаза 2 - Фаза 3 = 410V
Фаза 1 - Нула = 230V
Фаза 2 - Нула = 230V
Фаза 3 - Нула = 230V
Фаза 1 - Заземјување = 290V
Фаза 2 - Заземјување = 195V
Фаза 3 - Заземјување = 195V
Нула - Заземјување = 73V (и ова не е како што треба, треба 0V да биде)
Напонот кај осигурачите, за трите фази посебно, мерен со собирниците за Нулата и Заземјувањето, е како што треба, т.е. по 230V поединечно, а исто така, од трофазниот кога ги мерам сите три фази посебно со Нулата и Заземјувањето од соседниот штекер, во ред се, т.е. по 230V поединечно.