До сега немам видено лемење во инсталации, ова ќе е нешто ново
,
добро не беше објаснето дека поврзувањето е “фарбалак“ позади фибер од мерниот орман, затоа се практикува посебна приклучна кутија со главни ножести осигурачи од каде ќе се поврзат броилата, а воедно и за контрола на спојот, во таа ПК на штраф ќе се стегне нулата доводна со излазните кон броило и тоа така маски стегнато и обавезно со еластична шајбнада се стегне, за спојот да остане стегнат, бидејќи со годините бакарот од потрошувачката загрева и омекнува па по 10-20 години спојот олабавува и ако има зголемување на потрошувачката од температурата ќе оксидира контактот и ете ти проблеми, и ако има калај тој одамна ќе беше стопен.
Со овакви симптоми може да биде и ако е нултиот спроводник оксидиран на бандера и како има ветер да прави проблем, ќе си пријавиш дефект на ЕВН и ќе си проверат на столбот каква е врската, за во иднина да си сигурен.
Во секој случај секој спој треба да е на видно (обезбедено - заклучено) и сигурно место за да се прават контроли на врските