@nsu: Да, слаб сум на поле на енергетика
. И да, слабо имавме учено (било каде, и на факултет) за трофазен напон. Во средно, бев на смер Електроника и Телекомункации, исто и на факултет. Предмети од енергетиката имавме да бираме само во 9-ти семестар. Избрав еден и тоа само поради тоа што лесен беше, не дека ме интересираше нешто многу енергетика.
А и искрен да бидам, цел живот, што и да сум приклучил, каде и да било, било монофазно. Еднаш, еден колега енергетичар поправаше некоја контрола за некој трофазен мотор кој се користел во некоја индустриска постројка, па се консултираше со мене, бидејќи он па послаб беше на тоа поле (нисконапонска електроника, електроника за контрола, итн.), ама само во консултација со него успеавме да откриеме каде е проблемот. Да бев сам, сигурно ќе ми требаше барем 4 или 5 пати повеќе време од она што го потрошивме заедно. И тоа го имам правено само еднаш. Сега да ме прашаш, не ми ни текнува што беше проблемот, а камо ли решението на проблемот
.
Не знам... изгледа никогаш не сум се заинтересирал. Ама кога ќе ти дојде „јајцето на г*зот“, тогаш, како знаеш ќе научиш
.
Пази да не извадиш две фази по грешка (премери!) место нула и фаза, сум видел измешани бои на жици и приклучоци, па да имаш после огномет...
Да да, два пати мери, еднаш сестра и
.
Шала на страна
, ако треба и со креп трака ќе ги обележам, ама не ризикувам. Ма и на таблата со осигурувачи ќе ги обележам.
Е сега, само уште да е така како што пишува на таблата за осигурувачи :S. Инсталацијата е изведена одлично, се е добро направено и соодветно димензионирано... арно ама, на осигурувачот пишува „осветление“, го вадиш, половина стан ти свети, половина не, половина штекери ти работат, половина не
... е ајде најди логика
.
Или друга алтернатива за ако ти се брза или сл, купи си има 150ден мислам дека е или тука некаде, 3 монофазни приклучоци ама се поврзва директ на трофазен штекер. Значи нешто како продолжен кабел со три монофазни приклучоци со трофзен утикач ама нема кабел. Сите 3 монофазни земат од иста фаза, така се споени внатре во адаптерот како да го речам.
И на тоа помислив.
Арно ама, сега идејата малку се „прошири“. На тоа место, каде што треба да има монофазен приклучок на кој треба да се приклучи фрижидер (фрижидерот се премести на спротивната страна од кујната), треба да има и две малечки шпоретчиња, малечко кујнско бојлерче и (планирано за во иднина) машина за перење садови. Така да, сега планот ми е следен:
1) Вадење на трофазниот женски приклучок (штекер) од ѕидот.
2) Затнување на дозната со пластично капаче.
3) Бушење на пластичното капаче на три места за да може да извадам три монофазни кабли од него.
4) Монтирање на два дупли и еден единечен Г-О (или О-Г, како и да беше) женски приклучоци (штекери) на ѕидот, со што ќе добијам пет приклучоци, од кои два се на првата фаза, уште два на втората фаза и еден е на третата фаза.
Е вака, мислам дека ќе бидат задоволени потребите за во иднина
... бидејќи, кога размислив, немам намера да купувам голем шпорет (стариот ќе оди во канта, од времето на дедо Ное е, а и само шпоретот му работи, кој и онака е полн со дупки :S), а голем дел од нив се веќе и онака монофазни, така да, практично трофазниот приклучок ќе стои празен или ќе мора да се преправа (ако не сега, во иднина сигурно). И така падна одлуката за преправка.
Мислам дека може вака да се преправи, така
.
И бај д веј, линиски и фазен напон не е исто.
Да да, сега јасно ми е
, прочитав и некои работи online, појасна ми стана ситуацијата
.
Благодарам на сите за помошта
.