Author Topic: Дали е можно да се изведе 0 нула од земја?  (Read 1615 times)

Offline Jovicar

  • Стручњак
  • ***
  • Posts: 143
Сакам да прашам дали некој знае како може да се извади нула од земја, или каок би можело да се изведе следново: Од бандерите од фазата за уличните светилки да се повлече една жица околу 300метри па таму да се изведе 0. Со обични кабли пробував продложни од дома од штекер надодавав 500метри и се беше добро горе немаше загревање но многу скапо ке ме фати доколку ги користам тие кабли. А имам кабли со 1дебела жица далеководни па да ги искорисам тие.

Offline Dragan Stoilovski

  • Ентузијаст
  • **
  • Posts: 56
Може ќе направиш добар заземјувач (поцинкована трака 25*3mm да не биде пократка од 10m ќе ја закопаш во земја дека мислиш дека има највеќе влага и од траката со штраф и папуча ќе изведеш една жица и таа ќе ја користиш за нула.) колку е помал отпоро на заземјувачот толку ќети биде подобро напојувањето во другиот случај ќе имаш падови на напон, колку помоќен потрошувач приклучиш толку поголем пад ќе ти се појавува :

Offline MetallicA

  • Експерт
  • ****
  • Posts: 716
  • Gender: Male
чекај ти имаш намера да си земаш струја од бандерата без пари така ? :o
Kure je kupio novog BMW-a

Offline Jovicar

  • Стручњак
  • ***
  • Posts: 143
Одг: Дали е можно да се изведе 0 нула од земја?
« Reply #3 on 24.08.2013, Saturday, 19:38:39 (Edited 24.08.2013, Saturday, 19:46:27) »
Металика не. Се работи за Крст кој е на рид над селото па би сакале осветлуање од уличното ЕВН не би правеле проблеми.
Драган без проблем ке функционира??? Еве би изгелдало како на сликава



Да не прави некој проблеми ова?

Offline didy

  • Стручњак
  • ***
  • Posts: 426
  • Gender: Male
Одг: Дали е можно да се изведе 0 нула од земја?
« Reply #4 on 24.08.2013, Saturday, 19:39:12 (Edited 24.08.2013, Saturday, 19:43:52) »
сомнителна акција, секаде каде има улично си има и фаза и нула, како кај тебе тоа фали? :-[
седи си мирен да не настрада некој.
зошто да не се коисти уште еден спроводник(нула)?
ќе заштедите ли?
Штом е крст и е на високо, како ќе се справите со атмосверските празнења?
премногу наивно и аматерски, ЕВН нема да дозволи енергетски објект во употреба каде не се применети сите средства за заштита, а вие ризикувате кривична пријава за обид за убиство, доколку настаните тргнат по несакан пат.

Offline MetallicA

  • Експерт
  • ****
  • Posts: 716
  • Gender: Male
може така али како што кажа драган ке имаш пад на напонот, зависно од товарот што го имаш најдобро е да користите лед диоди за осветлување  ;) didy тој рече дека има нула али е премногу далеку и ке кошта многу за да се изведе тоа
Kure je kupio novog BMW-a

Offline Jovicar

  • Стручњак
  • ***
  • Posts: 143
Диди има 0 на бандерата,а ама ако купуваме кабел многу пари ке фати, а вака имаме еден долг, изолиран само со 1жица.

Offline MetallicA

  • Експерт
  • ****
  • Posts: 716
  • Gender: Male
колку вати ви требаат па да направиме математика и да видиме колкав кабел(со колкав дијаметар) ви треба ? :)
Kure je kupio novog BMW-a

Offline didy

  • Стручњак
  • ***
  • Posts: 426
  • Gender: Male
Одг: Дали е можно да се изведе 0 нула од земја?
« Reply #8 on 24.08.2013, Saturday, 19:48:32 (Edited 24.08.2013, Saturday, 19:53:39) »
најдете си донација и како оние улични во Скопје со фотоволтажни ќелии и решете го тој проблем

Споено мислење: [time]24 Август 2013, 18:52:57[/time]
колку вати ви требаат па да направиме математика и да видиме колкав кабел(со колкав дијаметар) ви треба ? :)
потребни се многу параметри за да пресметаш пад на напон во таа точка!
снага на трафо, Напон на куса врска на трафо, пресек на спроводник, потрошувачи метража, па да видиш колку е падот на напонот, под главно се користи(воздушно) СКС 2х16мм, а за кабловски оди со кабел NAY2Y-J 4х25mm, а овие параметри сигурно не се познати ;D

Offline Jovicar

  • Стручњак
  • ***
  • Posts: 143
Главниот трансфроматор во село има снага 150kVA, уличните колку што знам на 220в работат па имаат трафо за намалување над самата сијалица. А инаку треба околу 500вати. Денес со обични кабли надодавани еден на друг мерев напонот на штекер беше 226В а таму горе 225в никако пад немаше. Хилти 2000вати работеше без проблем.

Offline MetallicA

  • Експерт
  • ****
  • Posts: 716
  • Gender: Male
Што село сте вие бе 150квати ве задоволуваат  ;D ;D кај нас во селото има 4 оделни трафостаници и пак некогаш заебава струјата  ;D инаку пад секако ке нема без товар но земи уклучи ја хилтата и мери ја струјата на неа да видиш дека ке има пад или па едноставно уклучи една сијалица од 100вати и мери. најдобро ке е да го осветлите со лед диоди транспаренти, ке си земете еден трансформатор од 600 вати и ке направите регулаторите ке ги залемите диодите и ке ги ставите во едно транспарентно црево и готово  ;)
Kure je kupio novog BMW-a

Offline Jovicar

  • Стручњак
  • ***
  • Posts: 143
Еден електроничар во слео ми кажуваше дека е 150кВА инаку кажи во врска со ова со лед диодиве, да земеме едни од оние силиконските, трафо за 12В грец и еден кондензатор голема капацитивност да го пегла напонот? би вршело работа?

Offline MetallicA

  • Експерт
  • ****
  • Posts: 716
  • Gender: Male
ке треба и отпрници и регулатори за 12 волти бидејки градската мрежа не е секогаш 220 кај нас на пример достигнува иа 243  така да во сооднос со примарот варира и напонот на секундарот така да имашанса да изгорат лед диодите а еден регулатор да речеме од 12в 7812 и да влечете 1 ампер тоа би било 12 вати и во зависност од лед диодите да речеме лед диоди од 30ма значи дека можете да приклучите до 30 диоди на еден регулатор безбедно.трафото ке го направите со повеке изводи од 12 волти и повеке диоди 1н4007 немора грец. на секој извод ке имате 4 1н4007, еден-два кондезатори од околу 460микрофаради може и повеке, регулатор и опторници во зависност од диодите. на интерент има многу калкулатори за пресметување на вредноста на опторниците. и после отпорникот се приклучуваат лед диодите.  ;D
Kure je kupio novog BMW-a

Offline GigaWatt

  • Администратор
  • Топ Експерт
  • *****
  • Posts: 12890
  • Gender: Male
  • Не фалширам
Еве шеми за LED диоди на 230V без трафо ;).

Code: [Select]
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=8311.0
Code: [Select]
http://elektronika-mk.net/index.php?topic=4821.0
It's not schizophrenia... It's just a voice in my head...

"This is really a generic concept about human thinking - when faced with large tasks we're naturally inclined to try to break them down into a bunch of smaller tasks that together make up the whole."

"Newton's third law: The only way humans have ever figured out of getting somewhere is to leave something behind."

Offline Devil

  • Администратор
  • Топ Експерт
  • *****
  • Posts: 5329
  • Gender: Male
    • Македонски форум за електроника
тоа не се трафа за намлување на уличното, тоа се пригушници за сијалиците, и многу факти влијаат на падот на напонот, инвестирајте 100E +/-, ставете еден панел од 100W, ставе те си лед диоди и решен проблемот, убаво ти кажаа погоре, евн нема да дозволи такви приклучоци, ќе бара да се постават бандери на соодветно растојание за самоносечки кабел, па после соодветен доводен кабел, кој по стандардиве нивни е (колку што знам) 10мм напречен пресек
Jас не сум себичен, помагам. Помагај и ти !

Секоја куќа си има свои куќни правила.Почитувај ги куќните правила!