New update: Притисокот се врати назад, уште пред некое време, заборавив да пишам, изгледа само водното ниво било пониско, па затоа и притисокот бил намален.
Како и да е, со изваден RD2, контролата не влегува во fault позиција, но пред некој ден слепи релето за ON/OFF на пумпата
и контролата престана да ја гаси пумпата. Среќа што забележав дека нешто не е во ред (тресат цевките, а никаде не тече вода), инаку пумпата можеше да изгори.
Не ми е јасно, дали бидејќи се пушта често или можеби долго време (се наводнуваше скоро цел ден тој ден кога слепи релето)... не ми е јасно. Пумпата е ОК, баш мерев да видам колку струја влече, ништо над нормала, горе долу, колку што е декларирана, толку струја влече. Го сменив релето, си проработе се како што треба.
Ете зошто не сакам релиња
. Се повеќе и повеќе размислувам да поставам solid state relay или триак.