еве едена тема за тоа како изгледа и како работи автоматскиот осигурач, како пример е користен Б тип од 25 Ампери но и со другите типови и амперажи е слично
вака изгледа кога не му е изваден капакот
еве слика кога ќе се отстрани горниот пластичен капак
следува отстранувањето на керамичкиот заштитен поклопец и тука може да се види како е струјното коло прекинато
потоа откако ќе се отстрани пригушувачот на пламен кој што се јавува при исклучувањето на струјата
ова е клучниот дел на осигурувачот имено како функционира низ намотката протекува одредена струја и како последица на тоа течење на струјата се јавува магнетно поле кое го привлекува клипчето со одредена сила се додека силата не е доволно јака за да се случи клипчето да излезе повеќе и да го притисне механичкиот дел за исклучување (зелениот дел десно) ако течењето на струјата е во нормални граници тогаш клипчето не го допира механичкиот дел , ако протече појака струја го повлекува клипчето а тоа удара во механичкиот дел и течењето на струјата е оневозможено и со тоа е заштитата овозможена .
вака изгледа затворен осигурач кога пренесува нормално
ВКЛУЧУВАЊЕТО НА АВТОМАТСКИОТ ОСИГУРАЧ МОРА ДА СЕ ВРШИ РАЧНО ПОСЛЕ СЕКОЕ ИСКЛУЧУВАЊЕ
но претходно мора да се отстрани причината за неговото активирање