Author Topic: Проблем со комбиниран фрижидер LG GR-392CSF комората лади, а другиот дел не лади  (Read 1576 times)

Offline Kiko-SK

  • Нов член
  • *
  • Posts: 2
Фрижидерот беше расипан и не ладеше воопшто, а компресорот работеше т.е. исклучуваше, вклучуваше.  Викнав сервисер и констатираше расипано вентилаторче што го дува ладниот воздух низ целиот фрижидер (multi flow system). Инсистираше на замена, но татко ми не се сложи, затоа што не беше прегорено. Тој е винклер и ја избруси осовината со фина шмиргла и стави машинско ретко масло на пиксната и вентилаторчето преде до ден денес. По три недели фрижидерот лади само во комората за замрзнување, а во другиот дел не лади. Го отворив пак да го видам вентилаторчето, тоа работеше. Го проверив термостатот во долниот дел од фрижидерот за нормално ладење и беше исправен. Тој е механички термостат со  федер и полуга со клапна која отвара кога е топло, а затвара кога е ладно. Молам за совет што друго да проверам, со оглед на тоа дека имам познавање од апарати за бела техника.

Offline didy

  • Стручњак
  • ***
  • Posts: 426
  • Gender: Male
Штом имаш познавање може само да те збуниме  ;D ;D
Неколку фактори се што влијаат за работа на компресорот.
Сигурно има и греач на внатрешните ѕидови за да отопува кога и да не создава мраз во долниот дел(до -6 степени), а комората е до -24(со четири звездички).
овие нови типови не ми се познати но како се однесува компримираниот дел од задна страна, дали доволно загрева односно дали добро компримира кмпресорот, ако е млако тогаш е слаб или нема фоволно фреон, односно сега е еко, не се користи фреон.
Врз компресорот има сад за собирање на отопената вода од делот за одржување и дали ја испарува, ако собираи прелива значи не загрева доволно за да ја испари, замена на компресор!
Во секој случај ако е под гаранција повикај сервис, но се што ќе промени не смее да го земе со себе.за да нема злоупотреба, тие мајстори се малку сомнителни  :D, се разбира поединци  ;)