Прашање за поврзување на проточен бојлер
DS:
Во бањата моментално имам 2kW 80l бојлер монофазен(кој е поврзан на две чешми, онаа со туш и чешма во лабавото. сакам да поврзам проточен бојлер. дали е можно? која јачина? ми рекоа наводно требало дозвола од евн... се работи за нова зграда.
Ви благодарам :)
bicikle:
Е за дозвола не знам, ќе ти треба 17-24kw бољер и нови кавли од табла до него, 3 фази.
DS:
гледам има монофазни 8kW. тие нема да вршат работа?
krema:
Зависи каков кабел има моментално од од табла до бојлерот.
GigaWatt:
--- Quote from: krema on 13.10.2020, Tuesday, 02:53:44 ---Зависи каков кабел има моментално од од табла до бојлерот.
--- End quote ---
Па и не само тој кабел... зависи колку се дебели и каблите до таблите. Ако се користи заеднички за до сите станови на спратот, зависи колку е дебел доводниот... а и оној кој ја врзува зградата за градската мрежа. Ако е нова зграда, нема да ме чуди да се штедело од тој аспект.