Македонски форум за електроника

Аналогна електроника => Напојувања => Topic started by: mariovo on 21.12.2013, Saturday, 20:11:23

Title: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: mariovo on 21.12.2013, Saturday, 20:11:23
Имам UPS Smart Line 500, input 220-240V, 50/60 Hz, 2.8A, output 220-240V, 50/60Hz, 1,8A. Користи батерија (акомулаторска) GP1245, 12V, 4.5Ah. Истиот го користам за пумпата на парното греење во случај да има прекин на електричната енергија.
 Бидејќи Батеријата е ослабена и треба да ја заменам, ме интересира дали наместо батеријата можам на UPSот да поврзам акомулатор од 12V, 45Ah, 330A, а при тоа да не предизвикам некоја штета на електроноката на UPSот.
Ги молам сите што знаат нешто околу овој проблем да ми одговорат.
Title: Одг: UPS
Post by: LordZi on 21.12.2013, Saturday, 20:59:37
Како прво, нити темата ти беше поставена кај што треба, нити насловот ти чини - види ги правилата и смени го...
Во врска со прашањето - негде читав дека може да се стави 45Аh акумулатор, само што ако има чести прекини на мрежата никогаш нема да се наполни до крај, пошто струјата на полнење кај УПС-от е предвидена за мал SLA акумулатор. Исто така не е лошо да ставиш вентилаторче да ги дува транзисторите ако подолго време работи на акумулатор...
Title: Одг: UPS- Поврзување на акомулатор
Post by: Jovicar on 22.12.2013, Sunday, 01:40:02
И јас така ми работи парното со 55Ах акумулатор. Нема гајле! само ако ти се испразни акумулаторот не се обидувај да го полниш со УПСОТ. тој дава 6Волти каде што се жичките за акумулаторот кога ти е приклучен на мрежа односно кога има струја.
Title: Одг: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: Toma on 22.12.2013, Sunday, 13:45:53
Quote from: LordZi
...негде читав дека може да се стави 45Аh акумулатор, само што ако има чести прекини на мрежата никогаш нема да се наполни до крај, пошто струјата на полнење кај УПС-от е предвидена за мал SLA акумулатор...
Ако има чести прекини на мрежата, по некоја логика и малиот акумулатор ќе се испразни толку многу што UPS-от ќе го нема „времето“ кое е потребно да го надополни и постоечкиот акумулатор со таков капацитет до наредното исклучување на „градската мрежа“.
Така , според мене може да стави било каков акумулатор од 12V со поголем капацитет (Аh) од постоечкиот!
Title: Одг: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: nsu on 22.12.2013, Sunday, 13:51:33
Quote
Ако има чести прекини на мрежата, по некоја логика и малиот акумулатор ќе се испразни толку многу што UPS-от ќе го нема „времето“ кое е потребно да го надополни и постоечкиот акумулатор со таков капацитет до наредното исклучување на „градската мрежа“.
Така , според мене може да стави било каков акумулатор од 12V со поголем капацитет (Аh) од постоечкиот!
.Многу убаво кажано тома стави акумулатор со поголем капацитет од постоечкиот во ампер часови кој е  12 волти нели али немој никако 45 амперчаса оти ако има често прекини у мрежата баш и како што кажа тома нема да може да го наполни така лесно 8) 8).Јас мислам воопшто нема да го наполни ако е празен под нивото. ;)
Title: Одг: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: Trolko on 22.12.2013, Sunday, 14:50:57
Електрониката на УПС-от не верувам дека ќе се поремети, но после неколку празнења акумулаторот ќе отиде по петелот :-) Акумулаторите од автомобилите не се наменети за *долго* празнење, туку се дизајнирани така да дадам огромен *burst* на енергија но за многу кратко време (додека стартува автомобилот).

Ако можеш да најдеш некоја deep-cycle акумулаторска батерија, супер би било така да го решеш проблемот :-)
Title: Одг: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: LordZi on 22.12.2013, Sunday, 18:48:44
Ако има чести прекини на мрежата, по некоја логика и малиот акумулатор ќе се испразни толку многу што UPS-от ќе го нема „времето“ кое е потребно да го надополни и постоечкиот акумулатор со таков капацитет до наредното исклучување на „градската мрежа“.
Така , според мене може да стави било каков акумулатор од 12V со поголем капацитет (Аh) од постоечкиот!

Ако прекините во мрежата се да речеме еднаш дневно по неколку саати и ако УПС-от фабрички има мал SLA од 5Ah кој што стандардно го полни со 0.5А, има време да го наполни во остатокот од денот, ако ставиш поголем акумулатор од да речеме 45Ah тие 0.5А нема да го наполнат ни за неколку дена...

Електрониката на УПС-от не верувам дека ќе се поремети, но после неколку празнења акумулаторот ќе отиде по петелот :-) Акумулаторите од автомобилите не се наменети за *долго* празнење, туку се дизајнирани така да дадам огромен *burst* на енергија но за многу кратко време (додека стартува автомобилот).

Ако можеш да најдеш некоја deep-cycle акумулаторска батерија, супер би било така да го решеш проблемот :-)

Ако тера само пумпа за централно, нема да има некое оптеретување акумулаторот за да се исцеди до крај и да страда, така да мислам дека ќе тера подолго време, под услов да има време да се дополни после употребата. Не верувам дека ќе му се исплатаи да купува deep-cycle акумулатор... ;)
Title: Одг: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: Toma on 22.12.2013, Sunday, 19:04:12
Под претпоставка дека акумулатор со капацитет од 5Ah ќе овозможи работа на UPS-от (кога ќе снема „струја“) од 1 час , тогаш акумулаторот од 45Ah за еден час ке се испразни сосема малку или 1/10 од капацитетот, па според тоа истиот има резерва од уште 9/10 од капацитетот и полнењето и со 0.5A ќе биде доволно да ја надополни онаа „испразнета“ 1/10 од капацитетот.
Дали се сложувате со оваа ?
Title: Одг: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: LordZi on 22.12.2013, Sunday, 19:16:36
Тоа е точно (во идеален случај, со потполно нови акумулатори), и важи ако снемува мрежа секој ден по некој саат, но ако се случи подог испад и поголемо празнење УПС-от нема да може да стигне целосно да го наполни акумулаторот со тие 0,5А.
Title: Одг: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: Toma on 22.12.2013, Sunday, 19:55:53
Според мене UPS-от што го користел членот mariovo со акумулатор од 5Ah ги задоволувале неговите потреби тогаш  акумулатор од 45Ah комплетно ќе ги задоволи неговите потреби. А оваа 
Quote
важи ако снемува мрежа секој ден по некој саат
тогаш акумулаторот од 5Ah ќе се испразни потполно и нема да може да работи UPS-от.
Друго е прашањето каков акумулатор да се користи. При такви апаратури нај логично е да се користат „стационарни акумулатори“
Code: [Select]
1 http://www.munja.hr/proizvodi/stacionarne-baterije/
2 http://www.sunato.hr/stac_baterije.htm
Title: Одг: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: batka on 22.12.2013, Sunday, 20:00:31
Неколку пати сум преправал УПС-и и сум ставал поголеми оловни акумулатори.Може да се направи еднставна автоматика и да се користи посебен * дополнувач* за акумулаторот кој  ке се  исклучи веднаш  штом  снема напон во градската мрежаи автоматски се вклучува акумулаторот на УПС-от. До ден денес два-три уреди си работат без проблем.
Title: Одг: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: mariovo on 22.12.2013, Sunday, 20:43:05
Благодарам за помошта  на сите дискутанти и сакам да ве известам дека прекините на ел енерг. во Битола се многу ретки и краткотрајни. Имам некои основни познавања околу струјата но не големи и се плашев да не го изгорам УПС от.
Title: Одг: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: goran_elektro on 23.12.2013, Monday, 14:23:43
Се е добро кажано но едно сте заборавиле упеесот има автоматика значи кога ке се испразни акумулаторот на околу 9 или 10 волти зависно од упеесот тој сам се исклучува и никој пат не го испразнува акумулаторот до крај ....инаку сум поврзувал со 100 ампер-часа акумулатор и работело.
Title: Одг: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: mariovo on 10.01.2014, Friday, 22:51:32
Акомулаторот е веќе поврзан со упеесот и се добро функционира.Го мерев напонот со кој се полни акомулаторот и тој е преку 13 волти. Има една друга работа што не ми е јасна. Кога упеесот добива струја од мрежата излезен напон е исто како на мрежа односно преку 239 волти но кога нема мрежен напон тогаш излезниот напон е околу 167 волти. тоа беше случај и кога во упсот имаше батерија и сега со акомулаторот Како е тоа можно. Пумпата од парното сепак работи и на тој напон но се слуша мало бучење. Дали при работа на тој напон од неполни 170 волти и во случај да треба да работи подолго време нема некоја опасност за циркулационата пумпа.
Title: Одг: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: GigaWatt on 11.01.2014, Saturday, 03:54:55
Знам дека е off-topic коментаров, ама навистина не ми е јасно како ви доаѓа да пишете странски термини во директна транскрипција на Македонски ???... па барем да го пишеше „непрекинлив извор за напојување“, а не „упеес“ ::). Јас да се присилам себеси, нема да можам да го пишам така...
Title: Одг: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: LordZi on 11.01.2014, Saturday, 12:57:49
Пумпата од парното сепак работи и на тој напон но се слуша мало бучење...

Бучењето е поради тоа што UPS-от дава четвртаст напон на излез, а пумпата е предвидена за синусен, при повремена работа ништо страшно нема да и се деси.
Title: Одг: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: bicikle on 11.01.2014, Saturday, 15:01:38
има специјални акумулатори т.н. стационарни акумулатори кои се предвидени долго време да се исцрпуваат со помала струја и исато така имаат мала максимална струја и во основа нешто поголем капацитет, меѓутоа за намената која ќе ти користи тебе сосем доволен е било каков акумулатор во добра(не мора да е во одлична) состојба, видејќи мислам дека упс-от секако не работи повеќе од 5-10 минс т.е. се исклучува сам после одредено време
Title: Re: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: mende davitkovski on 03.05.2020, Sunday, 00:17:26
Дали можи да работам два упееси на еден акумулатор?
Title: Re: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: bicikle on 03.05.2020, Sunday, 02:50:15
Да, ама побрзо ќе го празнат
Title: Re: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: krema on 03.05.2020, Sunday, 03:54:01
Дали можи да работам два упееси на еден акумулатор?
Каков акумулатор и какви упееси?
Title: Re: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: GigaWatt on 03.05.2020, Sunday, 09:50:51
Прашање е дали ќе си пречат еден на друг кога ќе го полнат акумулаторот.

А зошто па два? Заради поголема излезна моќност? Бидејќи, ако ти е заради број на излезни уреди кои може да се врзат за UPS-от, тоа лесно се решава со продолжен кабел ;).
Title: Re: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: mende davitkovski on 03.05.2020, Sunday, 19:33:49
Дали можи да работам два упееси на еден акумулатор?
Каков акумулатор и какви упееси?
45A акумулатор и 2 исти упееси по 600w
Title: Re: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: mende davitkovski on 03.05.2020, Sunday, 19:36:03
Прашање е дали ќе си пречат еден на друг кога ќе го полнат акумулаторот.

А зошто па два? Заради поголема излезна моќност? Бидејќи, ако ти е заради број на излезни уреди кои може да се врзат за UPS-от, тоа лесно се решава со продолжен кабел ;).
Ми треба за повеке моќност, за инкубатори за јајца ми требат :) епа и јас то мислам да не си сметат во полнењето
Title: Re: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: krema on 03.05.2020, Sunday, 20:07:25
Земи си уште еден акумулатор и мирна глава, јас не би експериментирал со еден акумулатор и два упееса.
Title: Re: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: GigaWatt on 04.05.2020, Monday, 00:33:11
Земи си уште еден акумулатор и мирна глава, јас не би експериментирал со еден акумулатор и два упееса.

И јас би играл така. Не дека е многу поскап UPS од акумулатор, ама па зошто да го зезнеш ;).

Евентуално едниот UPS да се врзе преку моќен отпорник... така, да, би пробал, ама не и директно.
Title: Re: UPS Smart Line 500 - поврзување на акумулатор
Post by: bicikle on 04.05.2020, Monday, 10:44:56
Мн загуби ќе имаш.