Не сум попаметен ,но постар сум.Не сум ни електричар,но техничко лице сум.
Прво провери точно кој пресек е доводниот кабел и дали е Бакарен или алуминиумски,
Второ проври ги главните осигурачи колкави се,
Трето провери за колку ампери (снага) е броилото,обично се 40А,
Проточен бојлер од 24Кв со напон 400в влеци над 35А,овие податоцитреба да ги имаво упутството,
Фид исклуциво посебно за бојлерот осетливост од 20-50мА
Нема логика да се купува проточен бојлер над 18Кв