Author Topic: Изработка (поправка) на трансформатор (трафо)  (Read 10870 times)

Offline Zdravkovski

  • Експерт
  • ****
  • Posts: 506
  • Gender: Male
  • elektricar
    • најдобриот електричар во Велес
Овде би сакал да започнам една тема за трансформаторите односно дали некој знае како и по кои формули се пресметува колку намотки треба да има примарната страна а колку секундарната страна колкаво трба да биде јадрото и слични работи за истото

Offline malkjos

  • Ентузијаст
  • **
  • Posts: 81
Одг: Изработка (поправка) на трансформатор (трафо)
« Reply #1 on 18.02.2010, Thursday, 19:50:05 (Edited 19.02.2010, Friday, 03:54:50) »
Здраво

Јас имам некои формули преку кои грубо ги пресметувам тансформаторите од типот EI.

Снагата P=S^2 Каде Ѕ е плоштина на јадрото во Сантиметри, пример: ако е јадрото 4cm х 2,5cm тогаш снагата е околу 100W.

 45/S=n    Каде  n е намотка за волт, пример за овај би било 4,5n/V или 990 за 220V i 54 за 12V.

Дебелината на жицата ја пресметувам по: Корен од I/2=d. За 100W трансформатор (5% загуби) 95W на секундар I=7.9А d=1.4mm.

Досега овај тип на пресметка функционира за транформатори од 5W-400W. За повеќе немам тестирано.

поздрав.

Offline Zdravkovski

  • Експерт
  • ****
  • Posts: 506
  • Gender: Male
  • elektricar
    • најдобриот електричар во Велес
Одг: Изработка (поправка) на трансформатор (трафо)
« Reply #2 on 21.02.2010, Sunday, 09:30:08 (Edited 21.02.2010, Sunday, 09:41:40) »
Еве едно место од каде може да се симне една програма која се вика Transformer Calculations за правење пресметки за изработка на трафо
Code: [Select]
http://hw.cz/software/transforn_calculate/transformer.html
Post Merge: 21.02.2010, Sunday, 09:41:40
Еве и слика како изгледа програмата кога ќе се инсталира



Offline Bojan

  • Топ Експерт
  • *****
  • Posts: 3235
  • Gender: Male
  • Turn it ON and keep it ON
луѓе знае некој каде може во скопје да се најдат EI лимови за трафо??? значи само лимови да се купат, не цел трансформатор
Теоријата е ,кога се знае се,а ништо не функционира.Праксата е кога се функционира ,а не се знае зошто.Ние во Македонија успешно ја спојуваме теоријата и праксата ,при што ништо не функционира и никој не знае зошто!!!
(позајмено од batka)

Offline kokta

  • Нов член
  • *
  • Posts: 11
Edinstveno nekoj sto raboti so lim da ti isece ali pak nema da bide precizno i na kosovite so burmasina da se dupnat limovite i so straf i muter da se stegnat eden za drum pa da se mota,ali mislam deka teka ke ima zagubi!

Offline Bojan

  • Топ Експерт
  • *****
  • Posts: 3235
  • Gender: Male
  • Turn it ON and keep it ON
значи треба да премотувам едно трафо, тоа е 60W, ја ке го мотам да има напон 20V за стабилизатор за напон, арно ама па немам доволно дебела жица за да го премотам па дали ке може да искористам 2 жици заедно да ги мотам од по 0,8мм за да може поголема струја да тече низ нив???
Теоријата е ,кога се знае се,а ништо не функционира.Праксата е кога се функционира ,а не се знае зошто.Ние во Македонија успешно ја спојуваме теоријата и праксата ,при што ништо не функционира и никој не знае зошто!!!
(позајмено од batka)

Offline BorceBT

  • Топ Експерт
  • *****
  • Posts: 1826
  • Gender: Male
    • www.trajkovski.net
Никогаш неможеш да знаеш се, но секогаш можеш да знаеш повеќе.

Offline tazzz

  • Стручњак
  • ***
  • Posts: 174
  • Gender: Male
 а со ќе му се случи на трафото ако не намотаме доволно намотки на примарот и го собериме и го приклучиме на 220 ?

Offline Devil

  • Администратор
  • Топ Експерт
  • *****
  • Posts: 5329
  • Gender: Male
    • Македонски форум за електроника
или ќе изгори или ќе преивее
се зависи колку намотки фалат
ако фалат многу ќе изгори најверојатно
ако фалат неколку 1-5 нема гајле
друго може на секундар да добиеш многу поголем напон од планираното :)
Jас не сум себичен, помагам. Помагај и ти !

Секоја куќа си има свои куќни правила.Почитувај ги куќните правила!

Offline tazzz

  • Стручњак
  • ***
  • Posts: 174
  • Gender: Male

Offline deophorant

  • Стручњак
  • ***
  • Posts: 300
Ако не е надмината номиналната струја за жицата со која е мотан примарот ќе живее. Па и таа струја ако е и 10 пати поголема ако било кратко време (неколку секунди) повторно без гајле. Сепак се зависи од загубите во јадрото и бројот на навивки што фалат (или па колку има).

Jove

  • Guest
а за торусен трансформатор може да се купи торусот и колку пари е

Offline macstr1k3r

  • Ентузијаст
  • **
  • Posts: 61
  • Gender: Male
Едно лаичко прашање.

Пробав да израчунам моќност на тансформатор од адаптер. измерив 10мм * 13мм што е 1.69W, на адаптерот вика излез 9V 850mA, 9*0.85=7.65W, кај грешам?

Offline GigaWatt

  • Администратор
  • Топ Експерт
  • *****
  • Posts: 12890
  • Gender: Male
  • Не фалширам
Едно лаичко прашање.

Пробав да израчунам моќност на тансформатор од адаптер. измерив 10мм * 13мм што е 1.69W, на адаптерот вика излез 9V 850mA, 9*0.85=7.65W, кај грешам?

Види колкав му е излениот наизменичен напон, а дали навистина може да даде 800mA, тоа е веќе сосема друго прашање ;D.
It's not schizophrenia... It's just a voice in my head...

"This is really a generic concept about human thinking - when faced with large tasks we're naturally inclined to try to break them down into a bunch of smaller tasks that together make up the whole."

"Newton's third law: The only way humans have ever figured out of getting somewhere is to leave something behind."

Offline batka

  • Топ Експерт
  • *****
  • Posts: 9425
Еве табела со стандарди за трансформатори со Е И јадро.