Други технологии => Електроенергетика => Topic started by: masinist on 10.03.2010, Wednesday, 17:46:40
-
Како прво поздрав до сите членови на форумот и администрацијата на (колку што знам) првиот Македонски форум за електроника.
Моето прашање не од областа на електрониката туку од електроенергетика па ако темата не е поставена на соодветно место модераторите нека ја преместат.
Ме интересира зошто на трофазен штекер кога проверувам со фазомер покажува дека има фаза иако има изгорено осигурач и тоа е така се додека не се извадат сите три осигурачи.
Знам дека најдобро меѓуфазен напон да се проверува со унимер или пак како што ние работиме на работа со две сиалици врзани во серија. ;)
Ова се случува и на монофазна струја некогаш.
-
А дали пробавте да не има спој измеѓу фазите ?
Ме интересира зошто на трофазен штекер кога проверувам со фазомер покажува дека има фаза иако има изгорено осигурач и тоа е така се додека не се извадат сите три осигурачи.
па се разбира дека ќе има, пошто трите фази би требало да ти работаат одделно една од друга, значи ако изгори осигурач од една имаш сеуште 2 други
-
Грешка ме имаш разбрано,ако има еден осигурач изгорено фазомерот кажува дека сите три фази на штекерот има напон и два да се изгорени повторно кажува дека имаат трите фази напон додека ако мериш со сиалици врзани во серија не покажува напон.
Јас мислам дека е некоја индуцирана струја но од што може да биде таа струја индуцирана и дали може да се реши тој проблем.
-
јас мислам дека на трите фази имаш една, односно имаш спој
ако мериш со фазомер на која било ќе свети
а ско мериш со сијалици нема да светат оти с ена исти потенцијал ( 1 фаза )
-
Можно е да е некоја индуцирана струја или влага во кабелот или во разводната табла (најчесто). Но може да биде и заземјувањето да не е во ред во објектот мора тоа да го проверите убаво!
-
точно е тоа но доколку би имало спој нели би требало од кога ќе го сменам осигурачот повторно да изгоре но не горе и што и да уклучиш на него си работе најнормално се разбира доколку тој потрошувач е исправен.
Споено мислење: 10.03.2010, Wednesday, 23:18:15
Можно е да е некоја индуцирана струја или влага во кабелот или во разводната табла (најчесто). Но може да биде и заземјувањето да не е во ред во објектот мора тоа да го проверите убаво!
И јас мислам дека е тоа но со клегите неможам да се убедам,заземјувањето не е сигурно на лето го мереа и било одлично така да преостанува идуцирана струја или влага во разводната табла, во кабелот не ми се верува да има влага бидејќи и тој е скоро сменет е сега каков му е квалитетот на овие кабли господ знае.Е сега што би можело да индуцира струја незнам.
-
Здраво машинист
За твојот проблем треба да кажеш дека светењето на фазомерот од исклучената фаза(осигурач) од трифазниот утикач е со послаб интезитет одколку другите вклучени две, а тоа е поради капацитивните струи на исклучениот проводник, тој со својата должина преставува како кондензатор во мрежата. вредноста на капацитетот е мала и не може да се користи никаков потрошувач, затоа кога сите три фази се исклучени фазомерот не свети никако.
-
Здраво машинист
За твојот проблем треба да кажеш дека светењето на фазомерот од исклучената фаза(осигурач) од трифазниот утикач е со послаб интезитет одколку другите вклучени две, а тоа е поради капацитивните струи на исклучениот проводник, тој со својата должина преставува како кондензатор во мрежата. вредноста на капацитетот е мала и не може да се користи никаков потрошувач, затоа кога сите три фази се исклучени фазомерот не свети никако.
Фала на одговорот didy,а како би можело да се реши тој проблем.
Точно е тоа дека светењето на фазомерот од исклучената фаза од трифазниот утикач е со послаб интизитет.Денес мерев со унимер и тој напон се движеше од 110 -170в значи мерењето е извршено помеѓу една фаза под напон и фазата со исклучен осигурач од трифазниот утикач.
-
мислам дека неможе да се поправи тоа...дека тој напон се индуцира од другите кабли што тече струја што се блиску до него...таму има напон, ама па поврзи некој потрошувач(сијалица) на таа фаза и нулата, ке видиш дека нема да свети, и тогаш мери го напонот и ке видиш дека има многу мал напон (ако не е и mV)...
-
Решение е можда да ставиш три кондензатори од 10nF/630V од секоја фаза кон нулата внатре во штекерот.
-
а бе ако ти е само за да не ти „светка“ фазометарот кога ке го „боцнеш“ во штекерот послушај го борче...ама па и на тој приклучок ако уклучиш некој потрошувач, ке видиш дека нема да работи, зашто таа фаза ја нема...
-
Ако не ти треба таа жица од кабелот само ти е спас да ја споиш на налу или земја за да не се индуцира напон од другите две фази
Само ако го прајш тоа откачија жицата од осигурач за да не го стај некој по грешка и да го исплаши.
-
Фала на сите одговори.
ама па и на тој приклучок ако уклучиш некој потрошувач, ке видиш дека нема да работи, зашто таа фаза ја нема...
Знам дека ако уклучам некој потрошувач нема да работи.
Ако не ти треба таа жица од кабелот само ти е спас да ја споиш на налу или земја за да не се индуцира напон од другите две фази
Само ако го прајш тоа откачија жицата од осигурач за да не го стај некој по грешка и да го исплаши.
Не е работата да не ми треба таа жица нормално дека ми треба затоа е трифазен утикач.
Работата е тоа што работам во ладилник и кога одиме да санираме некој дефект товарени сме како магариња и работиме од -18степени па нагоре и сега на таа температура качен на скала стоиш на мраз уште унимер или како што работиме ние со сиалици во серија ми треба сепак е подруго со фазомерме,ме разбирате нели.
Во ред сепак фала на сите одговори. ;)
-
а не може ли на пример со 3 тлеалки да се стават во еден трофазен утикач, и со него да се проверува дали некоја фаза ја нема?? значи една тлеалка на една фаза и нула, друга тлеалка на друга фаза и нула, и третата тлеалка на трета фаза и нула и се тоа да се смести во еден трофазен утикач...
-
Вака ај провери колку ти е напонот помеѓу сите фази и нула или заземјување и пиши .
-
Не е работата да не ми треба таа жица нормално дека ми треба затоа е трифазен утикач.
Работата е тоа што работам во ладилник и кога одиме да санираме некој дефект товарени сме како магариња и работиме од -18степени па нагоре и сега на таа температура качен на скала стоиш на мраз уште унимер или како што работиме ние со сиалици во серија ми треба сепак е подруго со фазомерме,ме разбирате нели.
Во ред сепак фала на сите одговори. ;)
за тие услови на работа значи ги проверувате греачите за топењето на мразот и вентилаторите во коморите. Ќе си направите некое помагало или на продолжен кабел за да брзо проверите, или најстара метода со две сијалици во серија, или чекајте да дојде Август па да се работите :) се шалам
поздрав
-
Вака ај провери колку ти е напонот помеѓу сите фази и нула или заземјување и пиши .
Денеска го мерев 89в.
-
Значи вака напонот помеѓу било кои две фази треба да ти биде 400 V а помеѓу фаза и нула и фаза и заземјување треба да бида 230 V освен ако не си во подрачје со слаб напон каде може да биде и помало . Значи следува да ги направиш овеи неколку работи :
Да измериш напон помеѓу секоја од фазите поединечно ако напонот помеѓу нив ти е 400 V значи дека немаш проблем со фазата туку со нулата , ако на некоја не добиеш 400 V значи дека кабелот на некое место ти е оштетен (се допираат помеѓу себе)
Да измериш напон помеѓу секоја од фазите и нула ако не добеш над 210 V значи имаш проблем со нулата ;
-
Значи вака напонот помеѓу било кои две фази треба да ти биде 400 V а помеѓу фаза и нула и фаза и заземјување треба да бида 230 V освен ако не си во подрачје со слаб напон каде може да биде и помало . Значи следува да ги направиш овеи неколку работи :
Да измериш напон помеѓу секоја од фазите поединечно ако напонот помеѓу нив ти е 400 V значи дека немаш проблем со фазата туку со нулата , ако на некоја не добиеш 400 V значи дека кабелот на некое место ти е оштетен (се допираат помеѓу себе)
Да измериш напон помеѓу секоја од фазите и нула ако не добеш над 210 V значи имаш проблем со нулата ;
E па вака Напонот на сите три фази помеѓу себе си во ред 380в кога сите три осигурачи се воред за трофазни ел.мотори ретко користиме нула поцесто само заземјување. Она ѓто го напињав е напонот помеѓу фазата со изваден осигурач и нулата другите се во ред 220в.
За полесно да ти ги кажам ги ставам фазите R,S,T во случај кога R е исклучена или азгорен осигурачот, изваден тогаш напоните помечу фазаите се вака R-S 170v R-T v270 S-T 380v
-
машинист ова што го пишуваш кажува дека имаш проблем најверојатно има некоја грешка во инсталацијата па ако си во можност да си пуштиш друг кабел и да не се малтретираш со ова пуштај и по можност од други осигурачи . а за тоа со трофазните мотори никогаш не се користи нула затоа што на помалите мотори обично звездиштето им се прави на местото за приклучок на струја (според тоа дали ќе работи во ѕвезда и тријаголник) па така да не им е потребна нула ;)